Retour 아래로 스크롤 중지 자동 모드

난방, 단열, 환기, VMC, 냉각 ...연기 유탄 Okofen 보일러

난방, 단열, 환기, VMC, 냉각 ... 짧은 열 쾌적함. 절연, 목재 에너지, 열 펌프뿐만 아니라 전기, 가스 또는 오일, VMC ... 선택 및 실현, 문제 해결, 최적화, 팁 및 트릭 지원 ...
사용자의 아바타
마누 38
나는 생태학을 배운다.
나는 생태학을 배운다.
메시지 : 18
비문 : 29/08/12, 18:39
위치 : 제르

연기 유탄 Okofen 보일러

메시지가 아닌 루년부터 마누 38 » 22/12/12, 19:14

Bonsoir à 뚜,

내 보일러 Okofen에 문제가 있습니다!
나는 저녁에 돌아올 때 보일러가 설치된 지하실에서 정체 된 연기 냄새 (중요 함, 골치 거리 참조)가 나타났습니다. 연기의 냄새가 어디에서 왔는지 찾는 것은 그것이 연기 팬의 높이에있는 보일러 뒤에서 나왔다고 생각했습니다 ...
나는 난방 설비 엔지니어에게 연락을 취해 설치 관리를 통과했으나 (아직 없었습니다!) 그는 콘크리트를 찾지 못했고 기술자 인 Okofen과 함께 올해 초에 다시 돌아올 것입니다.
그러나 누군가가 이미 이런 유형의 문제에 직면했다면, 나는 고려 된 해결책을 알고 싶어 할 것입니다.
미리 도와 주셔서 감사 드리며 즐거운 연말 연시를 기원합니다.

마누
0 x

더크 피트
전문가 생태 학자
전문가 생태 학자
메시지 : 2076
비문 : 10/01/08, 14:16
위치 : 제르
X 56

메시지가 아닌 루년부터 더크 피트 » 22/12/12, 20:25

그을음으로 막힌 초안이나 출구 흄이 부족합니다.
확인하기 위해 보일러 상단의 둥근 뚜껑을 열면됩니다.
0 x
영상
내 서명을 클릭하십시오.
사용자의 아바타
마누 38
나는 생태학을 배운다.
나는 생태학을 배운다.
메시지 : 18
비문 : 29/08/12, 18:39
위치 : 제르

메시지가 아닌 루년부터 마누 38 » 23/12/12, 17:59

Bonsoir,

보일러의 연기는 아마도 지하실에 "우울증"을 두는 열역학 식 온수기를 설치 한 후 지하실에서 환기 부족으로 인한 것일 수 있습니다.
다른 한편으로 나는 Dirk Pitt의 충고를 따랐다. 나는 온실과 보일러의 판을 청소했다. (여기에 나는 판에서 제거한 조각의 사진을 볼 수있다. 시작 2 달 ???).
도와 주신 Dirk Pitt에게 감사드립니다!
봉의 야회,

마누



영상
0 x
사용자의 아바타
Did67
사회자
사회자
메시지 : 12967
비문 : 20/01/08, 16:34
위치 : 알자스
X 4402

메시지가 아닌 루년부터 Did67 » 23/12/12, 18:07

피어싱 된 디스크에이 크기의 번호판이 있었습니까 ??? 그래서 제대로 작동하지 않는 영역 ???

집에서 5 년 동안 보지 못했습니다.

아마, 당신의 연기 문제는 "오프로드"였을 것입니다. 정상적으로, 가정의 우울증을 측정하는 "depressometer"가 있습니다. 충분하지 않으면 트롤리가 기본 상태가됩니다. 콘덴서가 막혔을 때 제게 가져 왔습니다. 그때를 돌이킬 수없는 ...

그래서 나는 가정에서 우울증이 팬 연기로 인해 좋은 상태로 남아 있다고 생각합니다. 그러나 그것은 더 이상 대피가되지 않았고, 물 히터에 의해 생성 된 우울증에 의해 당신의 무승부가 역전되었습니다.
0 x
사용자의 아바타
마누 38
나는 생태학을 배운다.
나는 생태학을 배운다.
메시지 : 18
비문 : 29/08/12, 18:39
위치 : 제르

메시지가 아닌 루년부터 마누 38 » 23/12/12, 18:37

안녕 했어.

난로 안의 구멍 뚫린 디스크에는 없습니다.

영상


네, 차가가 돌아 왔고 차고 문을 열면 문제가 해결되었습니다.
붕괴를 막기 위해 휴일을 즐깁니다.

감사합니다 +

마누.
0 x

bidouille23
웅대 한 경제학자
웅대 한 경제학자
메시지 : 1155
비문 : 21/06/09, 01:02
위치 : 브리타니 BZH 파우 아아
X 2

메시지가 아닌 루년부터 bidouille23 » 23/12/12, 22:12

미친,

당신이 도가니에 대해 말한 판에 대해서 말하면서 작은 질문을 던지거나 떨어 뜨려 펠릿을 태우는가 ???

그것이 맞다면, 씹는 것처럼 보이고, 친구는 그의 펠렛 스토브에 문제가 있습니다.

당신이 태울만한 입자가 굵은 것은 무엇입니까?

먼지 비율?
작곡?

Dinplus?
0 x
사용자의 아바타
Did67
사회자
사회자
메시지 : 12967
비문 : 20/01/08, 16:34
위치 : 알자스
X 4402

메시지가 아닌 루년부터 Did67 » 24/12/12, 11:59

manu 38이 쓴 :안녕 했어.

난로 안의 구멍 뚫린 디스크에는 없습니다.
.


좋아요.

나는 또한 디스크 근처의 회복 관 주변에 "카라멜"의 "막대기"를 가지고 있습니다.

나는 이것이 "따뜻하게"되고 "캐러멜 처리 된"알갱이 (Okofen에서 아래에서 오는 것)라고 생각합니다. 마셔가 아니야.

그리고 그것이 발생하면,이 껍질은 펠릿의 압력에 의해 제거되고, 디스크에 가져 와서 석탄이나 코크스처럼 태워집니다. (나는 ldrogue에 대해 말하지 않지만, 아마도 아직도 알고있는 오래된 것들 압축 및 탈기 석탄의 이러한 "알"?).

어쨌든 5 년은 연간 유지 보수 (그리고 필요하다면 버너가 춥다면 애쉬를 비우는 것)를 제외하고는 아무것도 걱정하지 않았습니다. 그리고 그것은 아주 잘 작동합니다 ...

나는 "기다려 보라."라고 유혹을받을 것이다.
0 x
더크 피트
전문가 생태 학자
전문가 생태 학자
메시지 : 2076
비문 : 10/01/08, 14:16
위치 : 제르
X 56

메시지가 아닌 루년부터 더크 피트 » 24/12/12, 13:37

그건 마셔 야.
그것은 펠릿의 품질에서 비롯된다.
나는 1 년 밖에 없다.
그 이후로 아무것도.
내 보일러에 압력 센서가 없습니다. 나는 그것이 가정 측정을 갖춘 사람들이라고 생각합니다.
0 x
영상

내 서명을 클릭하십시오.
bidouille23
웅대 한 경제학자
웅대 한 경제학자
메시지 : 1155
비문 : 21/06/09, 01:02
위치 : 브리타니 BZH 파우 아아
X 2

메시지가 아닌 루년부터 bidouille23 » 24/12/12, 13:51

암캐

알약은이 기계에 떨어지지 않지만 밀려났다.

효과적으로하지 않으면, 펠렛이 충분히 가열 할 시간이 있으면 리그닌이 녹아서이 껍질을 형성해야합니다

http://www.valbiom.be/files/gallery/rap ... 320328.pdf

dixit : 유리체 구조, 철근이 유리질이 아니다.

"리그닌은
메틸화 페닐 프로판 .31, 32, 33 이것은 열가소성 중합체로서
복합재를 만들기 위해 대부분의 열가소성 수지와 함께 사용됩니다 .34
일반적으로 연목 리그닌은 Tg (유리 전이 온도)
단단한 나무보다 약간 높다.
부드러운 나무에서 더 많은 망상. 나무에있는 수정되지 않은 리그닌은 가장 낮은 Tg를 가지고 있습니다.
(65-105 ° C). 변형 된 리그닌의 경우, Tg가 더 높음 : 리그닌의 경우 110-160 ° C
잘게 분쇄 된 목재에서 추출한 후 124-174 ° C에서 리그닌 크라프트 (리그닌
펄프 공장의 흑액에서 .35 "


리그닌 화상 (26.63 MJ / kg)은 실제로 선험적 인 걱정이 없습니다.

콜라 관련 :) 내가 아는 낡은 것보다 훨씬 어린 영국의 석탄 스토브에서 아직도 많이 사용됩니다.

그것이 내가 알고 있다고 생각한 것입니다. 코카인 (방금 위키를 확인했습니다)은 목재가 아니라 석탄입니다.) 광물이므로 목재 가스의 역사는 없습니다 :) .

그러나 그것은 리그닌처럼 외관상 유리하다.).

이것은 연기의 냄새를 설명하지 않는다고 ...
0 x
사용자의 아바타
Did67
사회자
사회자
메시지 : 12967
비문 : 20/01/08, 16:34
위치 : 알자스
X 4402

메시지가 아닌 루년부터 Did67 » 25/12/12, 08:10

예, 예, 석탄에서 나온 코카콜라. 나는이 "껍질"이 찢겨지면 코카인처럼 불 태웠다 고 말했다.

냄새는 기계가 정상적으로 작동하고 트롤리에서 연기를 추출한다는 사실에 의해 설명되는 것 같습니다. (그렇지 않으면 고장이 났을 것이고, 소비 챔버의 불경기는 영구적으로 측정됩니다. 1 분 동안 일정한 임계 값 이하가되면 셔틀이 멈 춥니 다).

그래서 lma chauidère는 "추출"됩니다.

다른 측면에서 열역학 풍선의 열망은 실내에 우울증을 유발합니다. cnduit에서 올라가는 대신 공기가 내려갑니다 ...

그래서 열역학적 풍선에 의해 생성 된이 우울증은 보일러에서 "추출 된"연기의 일부를 "흡입"합니다.

그래서 우리는 열역학 풍선과 보일러 모두 만족시키기 위해 공기를 가져와야합니다.

또 다른 "표준에 미치지 못하는"또 다른 설치 : 보일러 제조업체는 공기 흡입구에 대한 표준을 정하고이를 방지합니다. 그리고 아아, 많은 난방 엔지니어가 그것에 앉아 있습니다!
0 x